4~20mA輸入控制三菱變頻器,問題是變頻器頻率偶爾不受控制,會跑到120HZ最大值,且每次持續時間不定。
問問什么情況會造成這種現象?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 09:33
1樓說的對,先確認變頻器最大頻率,這樣就可以限制變頻器輸出的最高頻率了。
至于干擾,只能采用屏蔽線,加合格的接地系統解決。