請教大家一個問題 歐姆龍的編碼器連接三菱PLC, 現在出現的問題是,無論我接不接屏蔽線接地,PLC只要有其他動作,高速計數器C252就經常可能復零。 編碼器不和動力線走,單獨走也會這樣。 而我改用C251計數器,X2作為復位C251,濾波器設置成K1時,速度小于每秒兩圈,計數器正常計數,正常復位,速度超過每秒鐘兩圈時,復位功能不起作用。 仔細觀察PLC觸點,運行過程中,X2除了編碼器轉一圈亮一次外,沒有其他點亮的情況。但是我把X2線不接,c252就能正常計數,就是不復位。 編碼器是E6B2-CWZ6C-360,PLC是FX3U 能不能讓PLC檢查X2的濾波器長一些 謝謝大家 |
---|---|
|
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
|
呵呵,這樣就有得學習了 我個人認為以下觀點,大家互相探討,千萬別認為我講的就對 X2不接能正常計數,那么排除了干擾問題,排除了接線和PLC編碼器故障 程序里有沒有其他指令和C252用法沖突 X2不接Z相,用其他開關接X(jué)2試試能否復位 C252當前值的運算有沒有問題 有錯請勿噴,并請指正 |
---|---|
|