樓主  發表于: 2016-09-26 19:35
FX3GA   PLC常開點是M392,驅動M500線圈。現在是滿足了M392條件,M500線圈還是沒有接通(亮)但M392另外連接丫線圈能接通。后來把M500改成M50還是不行。還有就是M500是在主控程序里面步進指令最后步。丫線圈在主控外面。有無工友遇到這樣怪是?套么解決???
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-28 20:03
個人認為是啟動主控指令的條件沒達到,主控指令里的程序母線是斷的,即使m392接通,m500不亮,主控指令之外的梯形圖不受影響。就像家里的總閘關了,屋子里的開關閉合的,屋子里的燈也不亮。