引用引用第4樓wul2.4g于2016-10-13 10:20發表的 :這個不是三兩名說得清楚的,電工手冊上有安全載流量,可以查得到,您在選型時要降級使用,上面是國標的,實際市面上的是不足的,最好在查到的載流量的0.9左右使用,再者穿 管方式,如果金屬管穿裝,再乘以0.9,PVC乘以0.8,如果是家裝安裝220V的線路,是BV線,如地插,因為是一零一火一地三根線,還要乘0.6-0.7,還有環境溫度,再乘0.8,還有距離,因為是家裝,可忽略不計。這樣安全載流量=查得載流量*0.8*0.6*0.8,如果是工廠內安裝,還要考慮距離與功率因數。