一臺50P,37KW的葆德螺桿空壓機,經常顯示過電流停機,經測量實際電流為67安,在正常范圍。因為此設備一直由廠家提供保養維修服務,報修后,派來的師傅分析可能原因有:1,市電電壓不穩定;2,空氣開關容量小(100A)發熱;3,電源線偏小,使用10MM銅芯線;4,電機軸承沒打黃油;。經過逐一更換整改,結果都不能修復。機器就這樣帶病一直工作著大概有一個多月,由于影響工廠生產,維修服務的廠家一直以電壓不穩的理由推著扯皮
。影響生產的老板急了,后來這機器由我來把脈,
經分析,這機器馬達起動有時斷續,反復起動不成功后,便顯示過流跳停。驅動馬達的變頻器,運轉信號由PLC提供,用表測試該信號輸出斷續,用手輕拍PLC外殼,有時會恢復正常,初步判斷PLC的內部輸出小型繼電器觸點已燒壞,更換該繼電器后,故障排除