PLC:FX3U-32MT-ES                         伺服 控制器: ASD-B2-0721-B


請教各位師傅在執行DOG搜索 回原點時,碰到X02 原點開關后可以 減速,但 電機一直轉不停,找 不到原點,不知道什么原因,請教下

PLC型號:FX3U-32T-ES   臺達伺服型號: ASD-B2-0721-B  電機型號:ECMA-C20807RS

不知道接線對不對 我估計是不是X7信號線接錯了。 X7正確的接線是怎么樣子的,或伺服是不還需要設置什么參數如果用ZRN指令就可以回原點。


請問如果根據這張圖,44端子接X7      19端子 接0V 不知道是不是這樣的?
[ 此帖被yangshuai在2016-10-31 21:33重新編輯 ]
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-03 10:10
同意2,4樓意見
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-01 11:40
同意4樓觀點,另外X2接通后減速,再對x7檢測,參數里有一個原點回歸的零點信號個數設定有關系,零點信號的正反邏輯,爬行速度