樓主  發表于: 2016-11-07 17:25


  
以上兩圖片是我們最常見的熔斷器和斷路器,請大家各訴己見,你在做控制保護過程中依據是什么?謝謝!!
本人先說說自己的意見,我喜歡用斷路器來做控制保護。原因如下:
        在做3相主控制回路保護時,3相斷路器在保護斷開,在故障排除后,可以直接復位即可,沒有額外的成本附加。而熔斷器則必須要換新,同時在3相主回路保護中一般燒毀的熔斷器至少在2個,如果是一個燒毀后果我想各位多清楚!這個就是使用熔斷器后的附加成本。
        另外在做控制回路保護時,選擇合適的斷路器,在控制回路有故障時同樣得到有效的保護,故障解除后同樣沒有額外的附件成本。但熔斷器不行,另外在更換熔斷器的時候未必就能做到更換同樣型號的上去,完全有可能是隨便拿一個頂替,最終導致線路發熱燒毀其它電器。這個是我從事工業控制這行當以來碰到最多問題。
        在安全性方面我始終覺得斷路器比熔斷器要可靠很多,操作方面斷路器比熔斷器也方便很多!
以上是個人意見!!還請各位高抬貴手請勿砸磚!!再次謝謝各位能參與討論!!謝謝!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-07 22:57
各有優缺點,不能一概而論。

斷路器的額定電流等級沒有熔斷器那么多,選擇的時候難以達到保護的要求,而且經常會出現拒動作的可能性,價錢也比熔斷器高。而熔斷器,只要按照要求去正確選擇,必定會動作,即可靠性比斷路器高,而且價錢比斷路器低得多,但缺點就是一次性。

通常進線(主電路)或者大電流用斷路器,控制(輔助)電路用熔斷器。