美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

學童66
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 480 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-11-15
最后登錄: 2021-04-27
查看學童66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-02 10:01
圖片:
圖片:
圖片:
使用FX2N-16MT的PLC連接一個步進電機控制器再去控制一個步進電機。求教接線問題。電機上的線本來就插好的,關鍵是控制器和PLC的接線。知道CLK是脈沖信號,這個接PLC的Y0口嗎?DIR方向口接Y2或者別的嗎?FREE空著不接嗎?+5V接外接電源,板子供電接12-24V?哪負極怎么接?PLC的COM怎么接?PLC的輸出電源怎么接?請教了?
mewangxf
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 479 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2017-05-28
查看mewangxf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-13 15:10
+5V是free、dir和clk的公共正端。free是電機保持端子,接線后,可以進行電機釋放(無保持轉矩)。上面三個端子接線是相似的。以clk為例,使用plc自帶的24V電源:y0端子接2k電阻(限流),然后接clk端子;+5V端子接plc上的24+,24v電源的負端接plc的com口。方向端子可以任選,只要程序中設置其電平高低即可。