美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

不要再說心痛
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2017-12-17
查看不要再說心痛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-19 02:34
圖片:
[attachment=161158]
從狀態S27循環轉移回到S0,定時器T6不是已經復位了嗎,為什么還能做為轉移條件呢?
[ 此帖被不要再說心痛在2016-12-19 17:53重新編輯 ]
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-20 11:46
步進繼電器S轉移時的那個掃描周期,那兩個S會同時接通
樓主留言:
我想知道的是,當S27動作,時間一到T6就接通,程序向S0轉移,則S0復位,此時T6不會復位嗎?
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-12-21 09:27
當T6時間到,T6觸點接通,馬上轉移到S0,那么S27和S0會同時接通一個掃描周期,在這時T6還沒斷開