美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-21
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-26 16:13
大家有沒有遇到過接近開關輸入PLC信號時,接近開關不管是ON或OFF,接近開關所對應PLC輸入點都一直為ON的現象,(接近開關沒有問題)同一品牌同一型號有些正常有些就有這種現象
讓愛在你我的心里流動。。。。。
tfredll
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-15
最后登錄: 2022-04-01
查看tfredll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:44
懷疑是漏電流過大,你用蜂鳴器沒問題就是佐證
那么小電流無法驅動蜂鳴器但可以驅動光耦