臺達ES2 Y2做脈沖輸出(Y0也是脈沖輸出),現出現機器自動狀態下不定時不輸出,但手動可以,已經更換了3臺PLC依舊是這個問題,求各位同仁不吝賜教!
問題補充:Y2驅動步進控制步進電機,程序是用時間控制電機旋轉多久,是不是在時間到達后要不要加清零或復位指令,
疑惑點:當機器自動狀態Y2不輸出時,打手動單獨對轉動電機,然后再開自動,電機又可以轉動,特別迷茫!
[ 此帖被kj2410424723在2017-01-09 09:02重新編輯 ]
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 09:44
樓主用時間控制的就不應該使用絕對定位指令來發脈沖,絕對指令發脈沖脈沖數到了,不管你時間到沒到都會停止。個人見解,僅供參考。