美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-09 20:21
用EH3系列的PLC與3臺變頻做通訊,前2臺通訊正常,第3臺總是反應慢,很遲鈍。如何解決。第3臺沒有加終端電阻有關系嗎
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-10 02:07
電阻一定要加,還有程序可能有掃描周期問題你要避免上次通訊的數據干擾到下次通訊
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺