美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

泥漿工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 782 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-01-06
查看泥漿工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-20 10:07
變頻器有外部端子啟動,我的參數Pr1上限頻率設置的為34,模擬量輸入4-20MA可是Pr73為1改不了,啟動時頻率升到5Hz左右就顯示ETHT報警,輸入電流3A左右,輸出電流7A以上。電機能夠動作,無卡現象,因為工頻直接工作3A左右,電機是2.2KW的4級電機。各位大俠支招,哪里出了問題
[ 此帖被泥漿工在2017-01-20 21:40重新編輯 ]