前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-19 17:37
我讀書少,太多看不懂,請用圖