前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-14 23:42
變頻器控制電動機正反轉 你是變頻器的輸出接的繼電器 還是控制接的繼電器