美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-08 23:14
輸出口滿足條件時,梯形圖監控界面顯示該輸出口沒有輸出信號產生,該梯形圖中不存在雙線圈輸出問題,更換輸出口之后,還是會有這個問題。問題可見附件圖片中281行的輸出。請問可能是什么原因導致該問題的發生?  

  
fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-10 00:02
引用
引用第1樓guochunyi于2017-02-09 07:41發表的  :
PC程序和PLC程序不一致,或者PLC非在監控/運行狀態也會有這種情況,

pc跟plc程序是一樣的,plc已經處于監控運行狀態。
TRIO 三菱 歐姆龍
fengxingtian
fengxingtian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-07-30
最后登錄: 2023-11-14
查看fengxingtian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-02-10 00:06
引用
引用第3樓leiyoushu于2017-02-09 12:46發表的  :
可以強制一下輸出點,看看有沒有輸出,否則模塊損壞
輸出口要滿足輸出條件才能輸出,輸出口單純的在軟件上強制置1,任何輸出口都不會有輸出。我之前也對輸出的條件軟件上置1,結果都一樣。
TRIO 三菱 歐姆龍