圖片:
真心求助論壇的師傅們,討論一下,變頻器主從控制,一臺機械設備,兩個電機帶一個網布,主電機在前,從電機在后面。速度不一致就會損壞網布,通訊控制失敗,因為驅動輥上面有壓輥,壓力不一,盡管線速度一致,仍然有損壞網布的可能。期待各位師傅指導一下啊。設備簡圖如下,1號是主驅動,2是從驅動,中間是網布鏈接。不是很結實的東西。如果采用主變頻器輸出電流模擬量,驅動從的扭矩控制,可行嗎。謝謝師傅們指教。謝謝!
youzhiwei888
電線電纜設備機械電器設計解決方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1936 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2016-02-22
最后登錄: 2025-01-07
查看youzhiwei888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-15 19:31
用ab的755變頻器和ab的plc我做過,8個Fp755的同步,