美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jiangshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiangshan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-24 08:20
用的是FX5U的PLC   , 比如輸入端口X0設置為上升沿中斷,那么它對應的中斷指針編號是多少?或者說在哪里給它分配一個指定的中斷指針???
keven1
keven1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1033 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2023-10-03
查看keven1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-24 14:40
i0對應x0,其他類推!

FX5U的文檔里沒有寫,在iQ-R的文檔有寫!
樓主留言:
我用的也是I0,但是中斷程序沒有被執行,使用了EI指令使能中斷,在CPU模塊參數里的高速I/O端口設置了X0為“中斷(上升沿)”。SD1400寄存器的狀態也為#FF,但是中斷程序就是沒有被執行。不知道為什么。
SM8050的狀態始終為OFF,SM8170的狀態也是OFF,在觸發X0產生上升沿的時候,也沒有變化。