美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-28 22:01
我想用一個FX3U-485-BD通訊模塊和一個有485通訊功能的臺儀溫控表通訊,485BD上面有5個接線口,溫控表上面只有兩個,該怎么接線啊?好像聽說還要接電阻,這電阻到底應該怎么接啊?多少歐的電阻呢?我想先確定接線,程序再根據手冊慢慢摸索,希望有前輩可以指點一二。
至小屋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-06-23
最后登錄: 2024-12-21
查看至小屋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-01 10:39
SDA,RDA聯在一起      SDB,RDB聯在一起       并聯一個110Ω電阻、電阻可以不要