二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
以上是脈沖輸入接線圖。 以上是外部控制接線圖。 我現在將COM-(14)腳接外部電源+24V。9腳、30腳、31腳、32腳接外部電源0V。在脈沖輸入過程中可以正常運行,但有時候會驅動器跳出AL.015報警,在此過程中如果不停止伺服則仍然可以正常運行,一旦停止脈沖輸出要想從新啟動就無法工作,斷電等待一段時候后又可正常工作! 請教各位這是什么問題??參數問題還是接線問題??? |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
參照此說明難道是我接線錯誤嗎?? 參照此圖是不是需要在11腳接入+24V電源?? 還請高人指點一些!謝謝!! [ 此帖被跑步向錢在2017-03-02 20:20重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|