yupf0772
級別: 探索解密
|
本人不懂得程序數據采集轉換那些的,我想學習下,自己打的一斷不能夠運轉的,數據D100怎樣轉換到可以達到做比較的,D100是模塊出來的電子尺信號,在每次動作過程中檢測達到一個點就要報警輸出什么的,希望有好心人幫忙補充完成能用的,在下好好學習了,謝謝 |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
你要先FLT D100 D120 然後DDMUL D100 K1000 D120 DDDIV D120 K50 D130 D INT D130 D140 之類寫線性 變成實際值 樓主留言:謝謝了,試試看,是DEMUL和DEDIV 吧,為什么要乘以1000又除以50才是轉為實際整數和后面K值代入整數做比較 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|