美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖
靜水深流
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 13:48
1. 你的U  V   W  是三相電源嗎?2. 按你的圖看等于在三相電源上并聯了12個等功率的負載。3 . 136A的瞬時電流是在U  V  W  上測得的嗎?如果以上三項成立你的接法我認為是完善的。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-07 13:55
引用
引用第4樓tyw123456于2017-03-07 13:34發表的  :

額定電壓380V,電阻我計算的實際功率是2.5KW,額定是3KW,做實驗用,要產生90KVA的瞬間電流

90KVA是視在功率或者說是容量呀?