一臺舊FX-1S-20MR的PLC,編程手冊說,M384-511是鎖存繼電器,可是斷電后居然自己復位了,沒鎖存的,這是什么情況?大家遇到過嗎?。 |
---|---|
|
lu_zhao_long
級別: 探索解密
|
FX-1S 手冊第 80 頁有這樣一段說明,不知道樓主有沒有注意到呢? (5) 保持用軟元件的掉電保持 M,S,T,C,D 的軟元件中,記載為“保持用”的,在可編程控制器電源OFF 時,會將狀態保存在內置EEPROM 中。 輔助繼電器(M)、狀態(S):保存ON/OFF 狀態。 定時器(T),計數器(C),數據寄存器(D):保存當前值 為了支持保持用軟元件, FX1S 在電源OFF 時使用大容量電容器(內置)的電力。 因此為了確實保證保持用軟元件在EEPROM 中的備份,請按如下時間給FX1S 通電。 FX1S 通電時間:5 分鐘以上。 ※ 由于充電不足,不能正常地向EEPROM 轉移時,下一次可編程控制器通電時,保持區域的狀態就 是最后正常轉移的狀態。 (6) 當前時刻及電容保持用軟元件的掉電保持 以大容量電容器(內置)支持內置時鐘的當前值。接通FX1S 電源時,給大容量電容器充電,通電30 分鐘以上充滿。 充滿后可用10 日。 |
---|---|
|