引用第8樓lu_zhao_long于2017-03-12 17:23發表的 :
FX-1S 手冊第 80 頁有這樣一段說明,不知道樓主有沒有注意到呢?
(5) 保持用軟元件的掉電保持
M,S,T,C,D 的軟元件中,記載為“保持用”的,在可編程控制器電源OFF 時,會將狀態保存在內置EEPROM 中。
輔助繼電器(M)、狀態(S):保存ON/OFF 狀態。
定時器(T),計數器(C),數據寄存器(D):保存當前值
.......
感謝您的詳細解釋,辛苦了。寫程序和試運行,至少持續通電1個小時。而且當時試了幾個鎖存繼電器,M384,M385,M400,M500,都用了,set rst 指令,和普通的啟保停電路都試過了,斷電重啟后再監視,結果,M384無論什么情況都是為ON的,其他幾個,都是復位狀態的。最后,改了下程序,每天通電后,先來一次手動記憶一下狀態,先這樣了。