往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
2011年設備部安裝一臺簡易的變頻恒壓控制柜,手下人接好控制電路、主電路三相380V供電電源后通電試機,突然說看到冒煙,趕緊關閉電源。然后讓我去查原因,我打開變頻器面板,初步檢查沒看到電路板有明顯異常,于是就通電,這時看到電源部分有冒煙,剛準備湊近看仔細到底是哪里冒煙,只聽啪的一聲,電容炸了,差點炸到眼睛上(現在想了都后怕),這時斷電檢查才發現這臺變頻器供電是三相220V,以往電工安裝的控制柜同個國產品牌變頻器都是三相380V供電,所以想當然就接上AC380V,實際上電源端子上標的很清楚AC220V,而我也想當然,根本沒去考慮供電電壓選擇錯誤 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
小意思小意思!! 曾經的我在端子臺上將380VAC短接了1平方導線,在測試通電時忘了拆掉,結果是電箱里冒雷聲帶閃電嚇跑3位同事! |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
還是要在通電前,確認機器是否短路。我也是過一次,把110V的driver控制器接到220V上。結果一通電,啪一聲響。立刻關掉電源。拆開發現有一個三極管爆裂了。同事接一個帶剎車的馬達的控制器剎車線,接了220V。結果肯定也是燒了剎車內部電路。8000RMB呀。IAI的控制器。貴的要命。然后機器延遲三個月交貨。在大公司沒什么。老板也就說下次要注意。但是要是在小公司就沒那么好說話了。現在搞工控就像做廚師一樣。戴副眼鏡才行。保護好自己。有一些設備。長時間未用,有可能被拆了電氣配件。所以一定要做好認真檢查。或者測一下負載電阻。沒發現缺少電氣元件再通電。就怕有人拆了控制器。那些線沒處理好。很容易對地短路。或者線與線短路。總之要有一套完整的檢查流程。盡量按流程來做。避免發生故障。和不必要的想當然的失誤。 |
|
---|---|---|
|
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
|
沒試過,哈哈。。。 |
|
---|---|---|
|