樓主  發表于: 2017-03-13 19:57
有一臺老設備,用的是CPM1A-30CDR現在設備故障停機。想看一下程序卻挺為難。它的數據線是串口且USB轉換不了,而筆記本又沒串口。把PLC拆下又有許多不便。請各位大師看一下有沒有別的辦法。
wmswangwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 8347 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-16
查看wmswangwww的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-15 15:10
我十幾年前也自己制作過,好象是PC側的2,3,5腳對PLC側的7,5,9  PC側的D9中4.6腳7.8短接就行了
wmswangwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 8347 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-16
查看wmswangwww的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-15 15:14
樓主要到PLC上看清除那20腳的串口是否有針歪掉了,當年我就碰上一臺怎么就連不上線,后來才發現有一個針斜了,把這個針搞直后就可以上下載程序了