有一臺老設備,用的是CPM1A-30CDR現在設備故障停機。想看一下程序卻挺為難。它的數據線是串口且USB轉換不了,而筆記本又沒串口。把PLC拆下又有許多不便。請各位大師看一下有沒有別的辦法。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-14 07:47
有第三方的USB的通訊線的,價格大約100元不到。或者找一條USB轉串口線也可以的。
在這個行業混,USB轉串口線是必須要準備的,
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。