請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1.   在正常連續運行不到30分鐘就報警
       第一個:E.OU2 
              第二個:OL
     這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
amifs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 533 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2022-03-23
查看amifs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-25 08:44
你用0.4K的變頻器就應該是0.4KW的,驅動4KW電機肯定會報警啦
amifs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 188 點
下載積分: 533 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2022-03-23
查看amifs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-26 13:25
第一個現象應該是你的抱閘和變頻器不同步,負載變化太大。第二個現象應該是變頻器啟動時負載太大,可以試將加速時間延長。