請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1.   在正常連續運行不到30分鐘就報警
       第一個:E.OU2 
              第二個:OL
     這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
bky16
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 172 點
下載積分: 503 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2013-10-17
查看bky16的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-04 17:52
剎車可能有問題!