gongddz
級別: 探索解密
|
高壓開關柜的制作工藝程序基本與低壓開關柜相同,不同的是由于電壓等級的增加,在制作工藝、程序、人員技術能力、裝備能力及精度、管理機制和人員等方面都有更高的要求,特別是對其設備、元件、材料的質量、測試及試驗,成品測試及試驗則是制作加工的重中之重,本文著重講述高壓開關柜的制作要點。 高壓開關柜的類型有很多,本文只列舉幾例,希望可以對大家起到一些借鑒作用。 1.KGN5-12型鎧裝固定式戶內交流金屬封閉開關柜 主要技術參數 一次主接線 KGN5-12型開關柜被接地金屬隔板分為互相隔離的上(主母線和母線側隔離開關)、中(真空斷路器)、下(線路側隔離開關)隔室,結構簡單。 該柜可配用真空斷路器和操動機構一體的ZN12、ZN28E等斷路器,也可配用分體式真空斷路器,配用分體式斷路器時可選用CT8、CT17、CT19、CD10等操動機構。 具有可靠的機構閉鎖裝置(五防裝置):斷路器與隔離開關之間設有機械聯鎖,防止帶負載分、合隔離開關;上、下門與隔離開關操動機構之間設有機械聯鎖,防止誤入帶電間隔;斷路器操作手柄裝有紅、綠翻牌,防止誤分、誤合斷路器;下門內設有接地裝置,防止帶電掛接地線,同時防止帶接地線合開關。其外形示意圖如下。 2.KYN9-12型鎧裝移開式戶內交流金屬封閉開關柜 主要技術參數 一次主接線 KYN9-12型開關柜結構采用鋼板彎制焊接而成,由固定的柜體和可移開部件兩部分組成。柜體用接地的金屬板分割成手車室、母線室、電纜室和繼電儀表室,制成金屬封閉鎧裝式開關設備,整柜具有IP3X的防護等級。 開關架用鋼板彎制而成,底部有輪子,其上裝有接地觸頭、導向裝置、腳踏鎖定裝置、蝸輪蝸桿推進機構,進出省力方便。 開關柜可采用ZN27及ZN28兩系列的真空斷路器,操動機構可為直流電磁及彈簧操動機構。 柜內采用空氣絕緣,不設任何絕緣隔板,相間、相對地空氣絕緣距離大于125mm,柜內有機絕緣件爬距大于240mm,使手車柜滿足全工況的絕緣要求。其外形結構示意圖如下。 3.YBM(P)23-12/0.4型高壓/低壓預裝式變電所 主要技術參數 一次主接線 用于一般的工業園區、居民小區及商貿集中區域,其中干式變壓器是H級絕緣產品。 YBM(P)23-12/0.4型高壓/低壓預裝式變電所采用目字形或品字形布局,按要求安裝三相或單相變壓器,高壓環網柜可選用真空、壓氣式或SF6負荷開關,低壓側可選用塑殼式斷路器或萬能斷路器出線。整體系鋼板沖壓而成,由絕緣板分隔設備空間,主要用于7.2~12kV的環網系統和一般樹干及放射系統,可取代傳統的戶內、外變電所。其外形示意圖如下。 4.HXGN2-12型箱式固定戶內交流金屬封閉開關柜(環網柜) 主要技術參數 一次主接線 HXGN2-12型環網柜是具有三工位的高壓開關設備,即隔離、關合、接地。隔離開關與接地開關具有目視可見的斷口,負荷開關時上下直動式,真空負荷開關與隔離開關具有自動聯動的功能,即真空負荷開關分斷后隔離開關自動斷開,以形成可見斷口,當負荷開關合閘時,隔離開關自動先行閉合。負荷開關與接地開關具有嚴格的機械聯鎖及電氣聯鎖,在結構上保證了兩者不可能出現誤動作,亦即負荷開關處于合閘位置時,接地開關不可能進行合閘操作,只有負荷開關分斷后方可進行合閘操作。反之,當接地開關處于閉合位置時,負荷開關不能合閘。隔離、負荷、接地開關具有相同的動熱穩定倍數。其外形示意圖如下。 如果圖片看不清的話,請關注我的微信號:機械工業出版社E視界 后記 先介紹這幾種吧!也許小編提供的示例不是您所關注的型號,但希望您可以從中得以借鑒,學會制作要點,然后融會貫通,應用到您的日常工作中去。同時,大家也可以交流一下你們接觸到的高壓開關柜都是哪種? |
|
---|---|---|
|