我有11個軸,其中有一個軸用到中斷功能,用DVIT指令的那種,
在加大概30個氣缸,
用Q系列,請問大師,怎么配置好點,
[ 此帖被343012098在2017-04-01 11:36重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 22:04
引用
引用第5樓343012098于2017-04-01 17:11發表的  :
CPU有幾種,有過程,通用,冗余型,而且有Q02CPU,Q02UCPU,我選哪一個好呢,,,
不過還有一個問題,
有一個伺服,我要實現這么一個控制,就是它每次停下來是一個信號讓它停的,每一次它走那么長,但它停下來不是給定脈沖量,而是碰到那個感應器就停下,
在定位模塊我不是很熟,在用QD70的時候,不曉得這個功能要怎么設置,


這個應該用JOG就可以了
或是速位切換應該也是可行