美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cr_2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 469 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2020-05-23
查看cr_2015的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-01 12:06
所有的輸入輸出信號正常,原點信號也正常,執行回原點伺服電機回到原點不停止,一直往極限位運動。
plc為松下的,伺服電機也是松下
麻煩大神解答,謝謝!
wmswangwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 8347 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-16
查看wmswangwww的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 15:20
這問題分兩步:
1)先斷掉伺服電源,只給PLC供電,你再回原點(假設軸為CH0,  PLC輸入COM端為24V).  y0(Y1)亮,此時你用OV短接X4后再斷開,此時看Y0(Y1)閃亮后再滅,就說明你的程序是對的。
       若你用OV短接X4后再斷開后,Y0(Y1)一直亮,就是程序問題。
2)若程序是對的,就是伺服參數設好,或者原點開關有問題