    可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮?

   第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。  謝謝!


補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ]
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-05 17:16
1.可控硅是無觸點的,不存在開關時的噪音,接觸器的噪音你懂得。so 接觸器只能做到ON/OFF控制,要PID控制只能可控硅;
2.可控硅的導通時間常數比繼電器快很多,開關速度就象一個汽車和一個自行車的速度;
3.可控硅有SSR和SCR的區別,SSR就是關斷型的,SCR屬于調壓型的,SCR就象你的電動車,通過轉把可以控制快慢,是很緩和的。
      
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。