美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-11 18:30
圖片:
M258,M259,T34在別處沒有線圈輸出,請問這是怎么回事?附件

這個狀態一直停留這樣
[ 此帖被ligp99在2017-04-12 09:47重新編輯 ]
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-11 22:31
引用
引用第2樓apei2014于2017-04-11 21:12發表的  :
雙線圈吧

M258,M259,T34在別處輸出沒有用到!
程序清空從新下載程序,可以用一段時間,然后就發生這種事。。。。清空下程序又運行正常過段時間又不行
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-12 09:43
引用
引用第8樓liuxiaoxigkr于2017-04-12 09:19發表的  :

還有一種可能是M3015雙線圈輸出。M3015在此句前有得電,再此句后面又有讓它斷電的輸出,監控畫面只能顯示該元件一個掃描周期后的結果。檢查下M3015是否在其他地方有 輸出。

M3015只有一個 SET M3015  ,有3個RST M3015

沒有用到子程序
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-12 14:54
引用
引用第10樓liuxiaoxigkr于2017-04-12 10:35發表的  :
SET M3015是不是在你截圖那句的上面?SET M3015是否處于導通的狀態?截圖那句后面的RST M3015是否處于導通狀態?






SET M3015前面有一個數據比較指令,大于時M3015置位
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 304 點
下載積分: 821 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2024-12-18
查看ligp99的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-12 21:56
引用
引用第14樓liuxiaoxigkr于2017-04-12 17:32發表的  :
檢查SET M3015輸入信號和RST M3015輸入信號同時有得電!
或者把所有RST M3015的語句放到截圖語句上面。
或者在SET M3015前那句加一個長開觸點。
上述方法試過還不行的話需考慮是否使用變址變量或者是數據字傳輸等情況!

是不是PLC問題