速率選的是115200,最多讀寫30個16位寄存器D,以及PLC的60個IO點,威綸的通訊不可能會這么慢吧?哪位大俠知道原因或者解決辦法的請教我一下,非常感謝
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
小小小電工
有時候需要放棄,,才能收獲
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 1035 點
下載積分: 553 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2019-07-25
查看小小小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-20 17:27
解決方法:1,查看系統設置,通訊設置,看看有沒有設置延時。
          2,查看宏指令,是否為周期執行。
          3,排除硬件問題。
          4,元件圖片是否過大。
          5.適當調整波特率。
  之前我也遇到過這種問題,請了威綸通技術支持,幫忙解決的,基本從以上方面排除。