電氣的設計一直在不停的演化、更迭。很想和大家討論一下,接觸器,您怎么用?

1、在使用變頻控制的電路中,大家還在斷路器與變頻器之間加接觸器嗎?我指的是一般小功率,不是幾十KW的那些。

2、在使用伺服電機時,大家還在斷路器與伺服驅動器之間加接觸器嗎?我指的是一般幾個KW的常規功率。

3、一個電柜由于空間原因不方便操作電柜的總電源,需要在OP盒上增加電源開關。通過交流接觸器來控制電源的通斷。
      會有變頻器與伺服電機等,假定總斷路是32A即可。您設計這個電路時,是加個32A的接觸器,切整個電路供電呢。
     還是主要的像變頻器、伺服驅動器等直接通過保護掛在總保護下面,只是在控制回路的電源供應。

4、急停,您還會切斷變頻器與伺服驅動器的供電嗎?變頻器與伺服驅動器報警的話,您還會把報警串入供電回路,變頻器、伺服驅動器一報警就斷電嗎?

很多年前,很多典型的控制,現在慢慢在演變,希望大家能夠路過時分享一下,您平時的設計經驗或者看到的設計經驗。
讓我們一起總結總結,學習學習。一起進步!
山河今仍在,壯志在何方?
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-06 14:55
相比較以前那個時代,用量肯定逐漸減少,但有些場合還必須使用吧