我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
最近經常加班,可能有一點恍惚,剛才一不小心把fx 3u繼電器型的接380v上面。過了10秒鐘,砰的一下,濃煙滾滾。 然后我拆下PLC接220上面,現在下載上傳程序。都沒發現啥問題。 奇怪了,哪里燒了呢?但是又沒有問題。 濃煙滾滾后聞了一下,沒聞到那種燒壞電路板的特有氣味哎。 我要不要拆看看,我估摸著最多電源模塊壞了吧? |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
為毛還能用 [ 此帖被我好像是在2017-05-11 12:58重新編輯 ] |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
謝謝!剛才拆開看了看,果然是電源板上2個 400v 150uf的電容爆了。 我去電子廠買兩個一模一樣的電容換上去就好了吧? 這兩個電容啥作用?PLC可以暫時用幾個小時嗎?測試設備用 |
---|---|
|