車間安裝許多流量計,支持MODBUS通訊,原配的上位機軟件只支持串口通信,如用RS485通訊線布專線很麻煩,經過選材實驗,用串口服務器可實現,這樣在公司內部只要有網的地方都能使用上位機讀取數據。
[ 此帖被qianyonggang在2017-05-16 13:41重新編輯 ]
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
watter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 115 點
下載積分: 675 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-19
最后登錄: 2022-01-19
查看watter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-26 22:02
請教一下,我設想也跟你差不多,也是用串口服務器轉成以太網做通訊。但是反過來了,我是PLC端的485接串口服務器,然后上位機通過網絡連接串口服務器,串口服務器將信號轉成485再送到PLC。但是信號送到串口服務器了,串口服務器也轉發到PLC上面的。但是PLC就是沒反應。串口服務器的格式跟PLC格式一致的。請教一下是什么回事呢?