美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wudilaolu007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 693 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-01-05
最后登錄: 2024-05-21
查看wudilaolu007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-14 15:26
有一臺三菱設備改造,改造以后由原來的一個觸摸屏變成兩個觸摸屏,CPU是Q00UJ的,帶一個232口和一個mini口,我再家一個232通訊模塊理論上是不是可以連兩個屏,有人實踐過沒有。(屏型號是GOT 1000,一個232口,一個485口,一個mini口),有沒有更經濟的連接方法?拜謝!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-14 17:04
有更經濟的,不要加模塊,如果是威綸的觸摸屏,帶以太網的,可以做一個主屏,一個從屏,主屏從屏用以太網接口,主屏還是用以前的232接口接PLC,比PLC加模塊更加的經濟。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wudilaolu007) 真誠感謝!
  • 聯系電話15071699246,QQ296686949