美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

scauwzj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 685 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-04
最后登錄: 2017-05-18
查看scauwzj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-16 08:51
各位工控人好,我現在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驅動電機,但是SON一接地(還沒有開始發脈沖),電機就會猛地跳一下,好像是軸轉得太快了,之后會顯示AL52.5警告。
AL52.5警告是滯留脈沖過大,我將CR接地,把滯留脈沖清0再嘗試,還是會顯示該警告。
重新檢查了接線以及把加減速時間常數調大到2000,還是不行
請教各位,這個問題應該怎么解決?謝謝。  
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-30
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 16:18
UVW接錯了????拆了編碼器???