設備沒有裝左右極限開關,只有一個原點信號,采用操作模式2,用ORG指令回原點正常,但是回原點完成時偏差計數器會用到一個輸出點,現在我的輸出點不太夠,想利用起來怎么辦,求教各位大神。
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-12 14:41
可以試一試:

原點開關信號輸出點接一中間繼電器線圈,觸點接【PLC輸入】及伺服驅動【偏差計數器復位端】