美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-25 20:03
我有6部直流電機,需同時工作。每臺電機700W、24V供電。供電采用3X20mm2+1X5mm2銅滑線。銅滑線能否滿足需要?電控柜中交流接觸器用什么規格?空開用什么規格?開關電源用多大規格幾個?請高手給幫忙計算一下。謝謝。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-25 20:53
你這銅滑線上接的是三相380V的電源?是給電柜供電用的吧?否則咋出來個三相四線的規格。
要不然就是共地端不需要滑線?要說清楚。
按銅線平方數算的話,每根20平方的大約可過80多個A。共地用3跟滑線提供正端電源的話每根帶兩臺電機沒問題。
假如滑線位置不屬于人容易觸碰的危險位置的話,盡量用三相交流電提供電源,并輸出到直流電機位置,然后在直流電機位置安裝開關電源給電機供直流電。這樣材料上省的不是一點半點。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-26 10:01
游樂設施的話,可以用輪軌做負極,滑線只是做正極用,這樣可以避免一半的滑線接觸不良問題。
還有就是假如這6臺設備不是安裝于一臺游樂車上的話,滑線的載流量就不是問題,因為可以每10-20米和電源線再并聯一下,具體到空開,接觸器,開關電源的選型,先計算出通過這些設備的電流計算值,然后放大50%-100%的系數進行選型即可。
只是沒理解你這3根20平方的+1根5平方的滑線是怎么分配的。