美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-31 09:21
QD75P4帶兩個三菱伺服,一個是MR-J3-10A,另外一個是MR-E-10A,程序是家園的案例,見附件,J3的可以多次定位,MR-E的一次定位后,再次定位有信號反饋,但是軸不動作,求大神指點,謝謝!
附件: 新建文件夾.zip (222 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 09:36
定位方式都是02h:INC直線1
xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-31 14:21
我把那個MR-E也換成了MR-J3-20A,改成兩軸一模一樣的接線,還是這樣的問題,然后把兩個伺服對換位置,問題依然沒有解決,自己判定是參數或者程序的問題,但是我找不出來,求大神指點一下
[ 此帖被xff000在2017-05-31 19:44重新編輯 ]
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-31 21:31
非常感謝站長的指導,我再照著思路想想
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-31 21:40
那兩個系列都是我參考手冊自己接的,不是直接下載來的,但現在問題還是在程序或者參數上,一開始我用了兩個系列的伺服,今天改成都用MR-J3的了,然后馬達反復對換軸位,還是軸1控制的伺服有問題,復位CPU之后定位軸只能動作一次,明天再按照站長的思路仔細查找一下差動和集電極脈沖控制的區別
[ 此帖被xff000在2017-05-31 21:48重新編輯 ]
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-05-31 21:50
站長說的對,最重要的是要有思路,非常感謝站長和那位大神的指點
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-01 08:26
找到原因了,G807報501速度極限之上,非常感謝站長