以前用的都是三菱FX1S、2n這樣的PLC做程序,一直都沒用過FX3U的PLC做編程,今天在網上無意中看到一條指令DVIT是中斷定位指令,是不是有這條指令,控制行程是不是就更回精準了,網上搜索了一些,也沒有看到關于詳細使用說明或案例,哪位大神在常用的,給小弟分享一下,或是說說怎么應用及他的作用有是什么也可以,小弟在此謝過了。

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-07 13:15
引用
引用第1樓lzmtxp99于2017-06-07 09:27發表的  :
主要的作用就是中斷信號給出還能行走到你設定的距離,比如,機械結構上注定需要用感應器來決定所走的位置,你就可以用中斷定位指令來做,當感應給出中斷信號之后電機就會行走到你設定的距離才停下來,其實就是相當有補償作用一樣的。

那不是用PLSR\PLSY指令就可以達到了嗎,感應器一給信號,就開始執行PLSR\PLSY指令,按照設定的距離行走。