美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hanke0403
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-06-08
最后登錄: 2017-10-16
查看hanke0403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-09 10:57
各位大蝦:本人現用FX3U 做MODBUS RTU讀一模塊的數據:讀回的是十六進制32位,PLC的D存顯示是十進制,怎樣轉成浮點數(觸屏顯示與模塊顯示數據一致),多謝各位大俠指點。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 14:29
圖片:
PLC沒有轉換問題,只有顯示問題。

因為全部都是2進制儲存。
樓主留言:
您好,可在觸屏里顯示還是不對,觸屏數據格式:32bit float,求大師指點。多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hanke0403) 多謝大俠圖文指點