配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
smtpcj
認真向各位老師學習!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 750 點
下載積分: 45204 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2024-12-21
查看smtpcj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-16 07:14
95平三相足夠