美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-12-23
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 12:22
自己查電纜安全載流量表好了,問來問去沒個統一數值。