一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-01-12
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:11
我們全廠不管大小電柜都有漏電開關,不見它跳閘,大的3600A,最小的5A,看什么企業。