圖片:
兩個smart200做modbus通信,主站發送MSG指令時,返回是0,無錯誤,發送后就顯示3,通信超時。
從站一直報10,從站無反應,

哪里出錯了,幫忙指點一下。
cn4587
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 670 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-05-28
最后登錄: 2017-07-31
查看cn4587的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-08 13:10
從站顯示錯誤看到沒?把從站那個程序的庫存儲地址從新分配一下,單獨分配一個完全不沖突的地址范圍里面去。我碰到過。