美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

雨后殘紅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 110 點
下載積分: 691 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2017-12-14
查看雨后殘紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-30 15:24
現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D   D/A模塊
要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線
現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000
測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢?
虛心請問各位師傅,謝謝
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 15:59
按照你的這個說法的話,你的實際輸出只有3/4,假如你也想數字量輸出為4000,那你就必須設置數字量為3/4X=4000,那么X就是16000/3這個數就是你要設置的值